燃氣是氣體燃料的總稱。它能燃燒而放出熱量,供城市居民和工業企業使用。燃氣的種類很多,主要有天然氣、人工燃?、液化石油氣和生物質氣(沼氣)。
化工、冶金等工業企業用氣量大,用氣分散,安全管理水平不一,極易造成中毒和窒息、爆炸、火災等群死群傷事故,是企業安全生產管理的重點工作。
其危險性主要體現在以下兩個方面:
燃氣作為易燃易憋質,只要存在氧氣等助燃物質和火源,就能燃燒,甚至引發火災、爆炸。
· 靜電引起的火災和爆炸
· 碰撞摩擦引起的火災和爆炸
· 動火作業引起的火災和爆炸
· 電火花引起的火災和爆炸
燃?xì)庵泻屑淄榛蛞谎趸細怏w,部分燃?xì)庵羞€含有微量硫化氫,輸送和使用過程中一旦發生泄漏,極易造成人員中毒和窒息。
1. 企業應設立專人負責企業內燃氣設施的檢查、維護、保養,對車間的閥門、燃氣管?、壓力表、法蘭等連接處進行查漏(肥皂水或孲脵z漏儀);
2. 嚴禁在燃氣設施(調壓設備、燃氣總閥門等)及用氣設備周囇放易燃易彬其藄物;
3. 定期做好廠區內燃氣管道設施檢查、維護保養工作;
4. 除緊急事故外,禁止對立管球閥進行啟閉操作;
5. 操作員應熟悉車間的燃?xì)夤芫€(xiàn)及總閥門(緊急切斷閥)的位置,當發生燃氣泄漏或其薿急事件時能..時間關閉總閥門;
6. 窯爐長時間停用時應關閉燃氣總閥門和燃燒器前的閥門;
7. 發現漏氣立即關閉總閥門,熄滅周圇?,?yán)禁啟閉任何電器設備,同時打開門窗進行自然通風;
8.廠區內所有燃氣管道嚴禁用作腳手架或晾曬或懸掛東西,嚴禁在燃氣管道上缐帶有電源的導線和放置腐蝕性的物品。
1. 報告
發生燃氣泄聄應立即按照事故報告流程上報,應注意報告過程中使用手機、對講機等通訊工具產生火花引爆的情況,報告時應遠離泄漏區。
2. 疏散人群
疏散人群包括撤出泄漏區域內的外部人員和處置失效后內部人員撤離兩個層面。應制定失控后內部人員逃生的方法和路線,提前設定內部人員撤離的條件,在達到撤離條件后,內部人員無需指令立即撤離。
3. 警戒
警戒包括攔阻外部人員、實時監控警戒線處檢測數據、監護危險區域內的應急人員、正確引導媒體和公眾四方面工作。
應注意警戒范圍要隨探邊檢測數據的改變隨時變化,警戒區內應管制交通,嚴禁煙火,嚴禁無關人員入內。
4. 關閥
關閥是燃氣泄漏現場應急處置的關鍵操作,關閥的目的是切斷或減少燃氣的來源。在應急過程中,遇到泄漏點不清楚的情況,考慮到應急時間和事故后果,不提倡采用降壓處理。其他應急情況,如采用降壓處理,應有專人和專門監測裝置監控燃氣壓力變?,降壓過程中應控制降壓速度,嚴禁管道內產生負壓。
5. 放散
放散的目的是人為控制泄漏燃?xì)獾臐舛取7派⒎绞娇梢圆捎么蜷_(kāi)放散閥安全放散、自然開放通風,風機強制通風等方法。
由于放散點周邊燃氣濃度較高,在放散時,應注意避免放散過程產生火花,所用器具必須防爆。
6. 檢測
檢測的目的是通過采集數據推斷泄漏點的位置,判斷事態,掌握氣象。
檢測包括氣質檢查、濃度測量、溫度、風速、風向測定等方面推斷漏點位置,判斷事態,掌握氣象。
7. 探邊
探邊是判斷泄漏燃氣影響范嚹方?,探邊的目的是通過燃氣濃度檢測查找安全邊界,確定范圍。探邊包括露天檢測、挖掘檢測、窖井溝渠檢測、交叉管網檢測、建筑物檢測等方面。
探邊結果是決定警戒、撤人的依據,應特別注意對管溝串氣的探測。
8. 禁火
禁火的目的是切斷點火源防止泄漏燃?xì)獗ā=饝?yīng)考慮熄滅明火、避免產生電火花、防止尾氣火星、防止靜電火花、嚴禁使用非防爆型的機電設備及儀表工具等多方面因素。
9. 處置
處置的目的是查找、修復漏點、防止事態擴大。處置包括確定泄漏點、進行搶維修兩個過程,處置方法應符合《城鎮燃氣設施運行、維護和搶修安全技術規程》CJJ51-2016的相關要求。
10. 恢復
恢復的目的是重新安全的運行?;謴?fù)包括安全試驗、原因分析、責任認定、恢復運行四個步驟。完成修復后,應對事故點周邊夾層、煙道、地下管線和建(構)筑物等場所進行全面檢查,應安排對事故點進行24h重點監護,臨時性補救恢復要在有效期內及時整改。
應注意恢復后必須按照“四不放過”原則進行事故總結,防止類似事故再次發生。
——轉自 天然氣智庫Plus